Показано с 1 по 10 из 157

Тема: Конфигуратор vs modbus.lib

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    По поводу 8 регистров снял видео, какие там 80мс?
    1pBwDPZ.png

    Это что, подтасовка под результат? Какая quantity=8 ?? А Вы вот возьмите и считайте 8 не смежных регистров. Или 8 ведомых устройств. 8 запросов и 8 ответов. Почему я по-Вашему умножил время выполнения алгоритма (10мс) на 8 ? Если бы не использовался таймер 3мс, то шагов 6 и 7 вообще бы не было. (Еще раз обращаю внимание, что данный пример учитывает вызов обмена и основной программы в одном Task или в одной PRG). При использовании нескольких задач, это будет неактульно и временные характеристики будут иными.
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 19.09.2015 в 22:09. Причина: добавил картинко)