Показано с 1 по 10 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Программа на CFC. А проще никак ко входу переменную присвоить нельзя? Простите может я не явно обозначил проблему? Задача поменять mv110_32dn.rInputХ на прописанные у меня в схемах названия. При написании и проверке программы для меня эти обозначения более понятны, чем mv110_32dn.rInputХ.
    Я понял Вашу задачу. Вариант, предложенный мной - наиболее простой.
    Либо Вы можете в каждом цикле присваивать переменной SA1 значение mv110_32dn.rInput1, а дальше обрабатывать значение SA1.
    Что по-моему слишком сложно и затратно.

    Может быть Вы не совсем поняли предложенный мной вариант?
    Вы в теле своей программы можете работать со значением переменной по указателю (SA1^) как с любой другой переменной типа BOOL.
    В таком случае не придется в каждом цикле присваивать переменной SA1 значение mv110_32dn.rInput1.

    Изменить же, вручную, название выходов модуля Вы не сможете.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 15.09.2015 в 10:57.

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •