    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Modbus RTU очень капризная штука, задержка допускается не более 20 мс
    Многие так думают. Особенно разработчики Slave. Некоторые из них думают, что можно задержаться с ответом или включением приёма и на полминуты. На самом деле по стандарту задержки зависят от скорости связи и на скоростях 9600 и более задержка 1,75 мсек считается разрывом сеанса, а задержка 3,5мсек - началом ответа или следующего сеанса. Но редко кто это соблюдает .