Циклов никаких нет вообще.
Просто опрос регистров термодатчиков.
Теперь другая проблема. При записи значения в му110-8р 1 бита (1 входа т.е.)
У меня он не просто включается а начинает щелкать. Если в оболочке CodeSys остановить выполнение программы то щелкать продолжает.
Т.е. протокол работает на зависимо от выполнения программы и каждый раз когда он обращается к му110-8р он переинициализирует значения переменных.
Т.е. бит на включение вроде в TRUE а контакты реле дергаются.
Кароче отказался от ОВЕНовских шаблонов для му110-8р. Прописал канал вручную. Так заработало и ничего не дергается.