    Циклов никаких нет вообще.
    Просто опрос регистров термодатчиков.
    Теперь другая проблема. При записи значения в му110-8р 1 бита (1 входа т.е.)
    У меня он не просто включается а начинает щелкать. Если в оболочке CodeSys остановить выполнение программы то щелкать продолжает.
    Т.е. протокол работает на зависимо от выполнения программы и каждый раз когда он обращается к му110-8р он переинициализирует значения переменных.
    Т.е. бит на включение вроде в TRUE а контакты реле дергаются.

    Кароче отказался от ОВЕНовских шаблонов для му110-8р. Прописал канал вручную. Так заработало и ничего не дергается.
    Последний раз редактировалось iAHTOH; 13.08.2015 в 13:12.