Цитата Сообщение от Alex1991 Посмотреть сообщение
Ребята проблема ! со связью ПЛК и ПЧ немогу отладить связь ! как только 2 ПЧ в сети RS-485 то связь рубится вообще !если один ПЧ то то все норм! посмотрите пожалуйтса в чем проблема! Да и еще частотники стоят в одном шкафе расстояние между ними 5-7 см всего 5 чатстотников и они не заземлены а занулены может на это влиять !
Это у Вас три ПЧ и для каждого в конфигурации свой мастер с одним и тем же портом?
Работать не будет
Должен быть один мастер, в котором для каждого ПЧ как минимум один Universal Modbus Device.
Захват-1.png -----> Захват-2.png

Как минимум один UMD по тому, что
Захват-4.png
Для Register Input Module режим работы UMD должен быть By poll time.