    Добрый день!
    Прошу помочь в решении проблемы.
    Работаю при помощи OPC-сервера с преобразователем частоты, в параметром "Задание давления". В преобразователе это целое число.
    Давление 0..10 бар частотник у себя хранит как 0...1000.
    Конфигурирую на странице прибора в облаке параметр unsigned int, с множителем 0.01, ставлю 2 знака после запятой в отображении прибора.
    В результате вижу на странице прибора в облаке (например)
    187 = 1.87 бар
    В мобильном приложении вижу 1.87 бар.

    А вот в OPC-сервере вижу значение 1, т.е для OPC было выполнено деление целого числа на 100, и, результат - целое число.

    Дело в том, что это мешает работе в Scada (я работаю с Master Scada), я должен изобретать "костыли" чтобы пересчитать задание
    из вещественного числа в целое. прочитать задание и отобразить его - вопросов нет, но вот когда одновременно нужно и прочитать значение, и послать его - возникает "клинч" в связях значения обратной связи, и привязке команды к OPC-переменной.
    Как решить эту проблему?
    Пока что, временно, использую целое число диапазона 0...1000 - в уме пересчитывая диапазон. Повезло, что диапазон задания 0...10 бар, а не 0..16.
    В теме по вопросам начинающих для Master Scada выяснил, что за счет фирменного инсатовского ОРС сервера вопрос решается , но у меня облако ОВЕН в качестве источника данных, потому альтернативы вашему ОРС серверу нет...
    Последний раз редактировалось konst_smn; 12.07.2019 в 15:17.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    dr.ash - float, перестановка байт есть в ОРС ?, начальный адрес правильный ?

  3. #3

    По умолчанию

    Ура! Заработало! Спасибо за подсказку!
    Действительно, надо выставлять настройки в OPC
    тип = float
    младшим байтом вперед = нет
    младшим регистром вперед = да

    запутался т.к. в OWEN конфигураторе (параметры устройства) была немного другая формулировка, но по сути одно и тоже
    старшим байтом вперед
    младшим регистром вперед

    Спасибо!

    Еще подскажите, может ли новый owen OPC сервер запускаться автоматом как служба, в windows?

  4. #4

    По умолчанию

    Столкнулся с такой проблемой, не знаю куда копать:

    Настраиваю Owen OPC Server для связи с облаком OwenCloud.

    Все работает кроме записи Float.

    При попытке изменить значение как из самого окна OPC сервера так и с masterSCADA значения типа Float не записываются. ПРИ ЭТОМ если значение float записывать без дробной части, то запись происходит. см Скриншоты

    При попытке записать Float: 26-08-2019 10:55:51.334 : 500. Internal server error device: Узел1.СПК107_1 port: Rx Rx, size: 0, data:[] Там где красная строка в журнале
    Если производить запись из https://web.owencloud.ru в эту же переменную, то все проходит на ура.
    Чтение тоже работает.

    Вот Скриншоты

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DieMetRik Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой проблемой, не знаю куда копать:
    Добрый день, взяли в работу.
    Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Вы используете Owen OPC Server ? Какого года выпуска у Вас ТРМ138?
    Последний раз редактировалось Марко Петрович; 28.08.2019 в 11:10.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марко Петрович Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вы используете Owen OPC Server ? Какого года выпуска у Вас ТРМ138?
    Спасибо за внимание.Я запутался с версией ОРС сервер.Установил последнюю и все заработало, спасибо онлайн-консультанту.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    А можно ли задать пароль на opc сервер ? или как то защитить проект от изменений можно?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А можно ли задать пароль на opc сервер ? или как то защитить проект от изменений можно?
    Добрый день.
    такой функционал в ОРС сервере ОВЕН не реализован, в ближайшее время вводить его не планируется.
    Но уровни доступа можно разграничивать в SCADA-системах.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Есть предложение для OPC сервера.
    В основном полевые приборы опрашиваются внутри предприятия по RS-485 (последовательный порт), однако компьютеров в поле рядом с приборами никто не ставит, значит используется какой-то преобразователь Ethernet <-> RS485. Зачастую это moxa или ICP-DAS. И тот и другой могут Режим TCP Server и rfc2217 без настройки драйверов COM порта. Однако все пользуют realcom

    Может стоит реализовать в OPC сервере такую возможность?
    insat так сделали. В принципе со счётчиками работало.

Страница 38 из 44 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •