Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 454

Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вам нужно подключить библиотеку OPC Automation (поставить галочку напротив ее поля).
    И я про тоже, только нету в списке OPC Automation, потому и не могу поставить галочку. Я же вам список на букву "О" вывел, при запущенном сервере нет там вообще слова ОРС.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
    И я про тоже, только нету в списке OPC Automation, потому и не могу поставить галочку. Я же вам список на букву "О" вывел, при запущенном сервере нет там вообще слова ОРС.
    См. выделенное
    2018-07-31_10-37-42.jpg
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #3

    По умолчанию

    А может новый конфликтовать со старым? ОРС появился, когда я выгрузил "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", до этого не было.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
    А может новый конфликтовать со старым? ОРС появился, когда я выгрузил "OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН", до этого не было.
    Как это не было? Вы прислали скриншот в 9:33, на котором есть эта библиотека. Она никак не зависит от имеющихся на ПК ОРС-серверов, а просто входит в комплект MS Excel.
    Суть в следующем: Вы подгружаете эту библиотеку в документ, а потом в теле скрипта вызываете нужный Вам ОРС-сервер. При установке ОРС-сервер (любой: старый, новый, наш, компании Инсат и др.) регистрируется в реестре с уникальным именем, с помощью которого другие программы (excel, scada и др. клиенты) могут к нему обратиться.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #5

    По умолчанию

    Я два дня искал все, что с буквами ОРС, был только первой версии. А скриншот я сделал, когда удалил с компа старый ОРС. Спасибо, все заработало

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Разрабатываю проект, в котором 4 группы Овен ПЛК-100, объединенных в сети RS-485 подключены к компьютеру
    через преобразователи RS-485/Ethernet moxa nport 5232.
    Будет ли работать конфигурация ОВЕН OPC-сервер(новый) показаная на прикрепленных скриншотах?
    owen_opc_1.jpgowen_opc_2.jpgowen_opc_3.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Разрабатываю проект, в котором 4 группы Овен ПЛК-100, объединенных в сети RS-485 подключены к компьютеру
    через преобразователи RS-485/Ethernet moxa nport 5232.
    Будет ли работать конфигурация ОВЕН OPC-сервер(новый) показаная на прикрепленных скриншотах?
    owen_opc_1.jpgowen_opc_2.jpgowen_opc_3.jpg
    Добрый день!
    Вы хотите подключить 4 ПЛК к одному преобразователю 5232 и опрашивать по одному ip-адресу по разным портам?
    Нет, на данный момент такая схема работать не будет: наш ОРС-сервер работает с устройствами с уникальными ip-адресами.
    Можно попробовать настроить преобразователь на работу с виртуальным портом. Рассматриваете такой вариант?
    Или можно использовать другой ОРС-сервер.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вы хотите подключить 4 ПЛК к одному преобразователю 5232 и опрашивать по одному ip-адресу по разным портам?
    Нет, на данный момент такая схема работать не будет: наш ОРС-сервер работает с устройствами с уникальными ip-адресами.
    Можно попробовать настроить преобразователь на работу с виртуальным портом. Рассматриваете такой вариант?
    Или можно использовать другой ОРС-сервер.
    Маргарита, каждая из 4-х сетей ПЛК 100 (связанных между собой по RS-485) подключена к отдельному NPORT 5232.
    Таким образом одна группа контроллеров - один IP адрес. Адреса RS-485 - уникальные для каждого ПЛК.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zer0 Посмотреть сообщение
    Маргарита, каждая из 4-х сетей ПЛК 100 (связанных между собой по RS-485) подключена к отдельному NPORT 5232.
    Таким образом одна группа контроллеров - один IP адрес. Адреса RS-485 - уникальные для каждого ПЛК.
    Ну то есть в настройках устройства Вы задаете каждому одинаковый ip и разные номера портов. На данный момент в нашем ОРС-сервере данный функционал не работает.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Огромное СПАСИБО! Файл .dev я уже научился делать, но у меня с адресацией регистров непонятка, видимо в инструкции ошибка. В инструкции: 0x2000 + K*3.
    Если регистр нулевой (Т.Е. первый канал) то будет 2000 или регистр первый - т.е. первый канал - будет 2003. На фото на сайте 1 канал - адрес 2001 или 2002. Как считать - не пойму. Но у себя перепробовал все варианты - не работает.
    Буду пробовать Ваш .dev.
    Ещё раз спасибо!

Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •