Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЧВ3 не выключает реле встроенным ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Понимаете ли в чем дело. Вы перевели привод в РУЧНОЙ РЕЖИМ и сказали ему - работай. Ну не может в этом случая он быть отключенным ПЛК. Иначе какой же это РУЧНОЙ режим.
    Поэтому - переведите в дистанционный и запустите перемычкой.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Понимаете ли в чем дело. Вы перевели привод в РУЧНОЙ РЕЖИМ и сказали ему - работай. Ну не может в этом случая он быть отключенным ПЛК. Иначе какой же это РУЧНОЙ режим.
    Поэтому - переведите в дистанционный и запустите перемычкой.
    Не совсем так, а точнее - совсем не так. Я перевел его в ручной режим, отпустил его частоту до 24 Гц и ждал, что он отключит дополнительный (!) двигатель разомкнув реле, как было заложено в программе встроенного ПЛК.

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:23
  3. не ясна схема подключения реле к ПКП1Т
    от cheh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •