Зачем невидимый ввод, я не понял. Куда тогда пальцем тыкать
Но если очень хочется, то можно
Делайте цвет текста = цвету экрана
Захват-1.png Захват-2.png
Зачем невидимый ввод, я не понял. Куда тогда пальцем тыкать
Но если очень хочется, то можно
Делайте цвет текста = цвету экрана
Захват-1.png Захват-2.png
Последний раз редактировалось petera; 08.07.2015 в 19:59.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Возможно, имеется в виду, что задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели
Соответственно, на панели должно отображаться правильное значение во всех случаях
Возможно, но тогда вопросы нужно было задавать более конкретные.
На случай если задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели и панели должно отображаться правильное значение во всех случаях есть простое решение, если ПЛК будет слейвом.
а) слейв в слейве
б) несколько разных портов для одного слейва.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171114
выбор варианта зависит от уровня доступа к переменным в слейве из разных мест -или ко всем или только к некоторым из них.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
По-моему проще всего будет так:
В панели отображение значения и запись значения в разные регистры (в свойствах ввода данных установлена галка "Чтение" и соответствующий регистр)
Контроллер постоянно или по изменению пишет в регистр чтения ввода данных панели текущее значение параметра
Контроллер постоянно считывает из панели значение в регистре для записи либо бит-признак записи в него и обновляет значение параметра если запись была. После обновления параметра контроллер обязательно должен сбросить значение для записи либо бит-признак
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо большое за помощь!
Вы правы.Если панель одна, то незачем использовать разные регистры для ввода одной и той же уставки. Почему не использовать один и тот же регистр в разных местах(экранах) панели?
Всем доброго дня. Помогите подружить СП270 и ПЛК110-30 через RS485. Через RS232 проблем нет. Проблема в расстоянии: от панели до ПЛК порядка 8 метров. На такие расстояния 232 ставить не рекомендуется. Решил соединить через 485. После этого начались проблемы. Выкладываю оба проекта. Заранее спасибо.
Проблемы в чем заключаются?
При беглом осмотре
-панель имеет адрес "1"
Захват-1.png
- а мастер в ПЛК обращается к устройству с адресом "10"
Захват-2.png