Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergun535 Посмотреть сообщение
    Значит вешаем датчики или поплавки на прямую к ПР 414, далее через пускатель насос правильно я понимаю, или ещё что то нужно дополнительно? ЭМ клапан и компрессор можно на один вход с датчиками вешать или на отдельный? Для вас пустяковая конечно я понимаю, для меня пока сложная, не буду говорить почему, стыдно))
    Что Вам 8 выходов не хватает? Конечно ЭМ клапан и пускатель компрессора на отдельные выходы! А аналоговые выхода датчиков давления на аналоговые входа ПР114! Дискретные сигналы(поплавки, реле давления, кнопки управления) на дискретные входа ПР114, тогда вся логика работы задаётся программой ПР114!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2015 в 23:29.

Похожие темы

  1. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
  3. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52