Тема: Подбор автоматики для управления двумя насосами по уровню жидкости

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergun535 Посмотреть сообщение
    Значит лучше ПЛК потому что дальнейшая модернизация в дальнейшем возможна % на70
    ПР114 "за глаза" хватит, там и таймеры есть и до 4 кондуктометрических датчиков можно на аналоговый вход "повесить" и с помощью ПР-МИ485 в перспективе добавить в сеть RS485!!! Задача пустяковая, разговоров больше, надо плавный пуск, ставите УПП со встроенным или внешним контактором!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПР114 "за глаза" хватит, там и таймеры есть и до 4 кондуктометрических датчиков можно на аналоговый вход "повесить" и с помощью ПР-МИ485 в перспективе добавить в сеть RS485!!! Задача пустяковая, разговоров больше, надо плавный пуск, ставите УПП со встроенным или внешним контактором!
    Полностью согласен. Такие задачи раньше решались на релюшках и самое сложное было бы таймер на 12 часов. Сейчас все в одной коробке.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПР114 "за глаза" хватит, там и таймеры есть и до 4 кондуктометрических датчиков можно на аналоговый вход "повесить" и с помощью ПР-МИ485 в перспективе добавить в сеть RS485!!! Задача пустяковая, разговоров больше, надо плавный пуск, ставите УПП со встроенным или внешним контактором!
    Значит вешаем датчики или поплавки на прямую к ПР 414, далее через пускатель насос правильно я понимаю, или ещё что то нужно дополнительно? ЭМ клапан и компрессор можно на один вход с датчиками вешать или на отдельный? Для вас пустяковая конечно я понимаю, для меня пока сложная, не буду говорить почему, стыдно))

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergun535 Посмотреть сообщение
    Значит вешаем датчики или поплавки на прямую к ПР 414, далее через пускатель насос правильно я понимаю, или ещё что то нужно дополнительно? ЭМ клапан и компрессор можно на один вход с датчиками вешать или на отдельный? Для вас пустяковая конечно я понимаю, для меня пока сложная, не буду говорить почему, стыдно))
    Что Вам 8 выходов не хватает? Конечно ЭМ клапан и пускатель компрессора на отдельные выходы! А аналоговые выхода датчиков давления на аналоговые входа ПР114! Дискретные сигналы(поплавки, реле давления, кнопки управления) на дискретные входа ПР114, тогда вся логика работы задаётся программой ПР114!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2015 в 23:29.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что Вам 8 выходов не хватает? Конечно ЭМ клапан и пускатель компрессора на отдельные выходы! А аналоговые выхода датчиков давления на аналоговые входа ПР114! Дискретные сигналы(поплавки, реле давления, кнопки управления) на дискретные входа ПР114, тогда вся логика работы задаётся программой ПР114!
    Спасибо за информацию.

Похожие темы

  1. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
  3. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •