Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК 100 после отключения питания

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    А по подробнее можно как это сделать

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Guk Посмотреть сообщение
    А по подробнее можно как это сделать
    1. Добавить в конфигурацию модуль Statistic.
    2. В нем есть бит "Power status"
    3. Использовать состояние этого бита для перевода ПЛК в бесконечный цикл.
    Захват-1.png
    4. Из-за зацикливания программы сработает сторожевой таймер и ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
    Последний раз редактировалось petera; 16.06.2015 в 14:28.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ....... ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
    Перезагрузится.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:29
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:10
  4. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34