А по подробнее можно как это сделать
А по подробнее можно как это сделать
1. Добавить в конфигурацию модуль Statistic.
2. В нем есть бит "Power status"
3. Использовать состояние этого бита для перевода ПЛК в бесконечный цикл.
Захват-1.png
4. Из-за зацикливания программы сработает сторожевой таймер и ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
Последний раз редактировалось petera; 16.06.2015 в 14:28.