как в программе узнать, было ли значение переменной WORD10 передано по шине MODBUS??
должна быть какая-то функция под такое дело???
как в программе узнать, было ли значение переменной WORD10 передано по шине MODBUS??
должна быть какая-то функция под такое дело???
Не знаю как конкретно у спк, но если через конфигуратор, то у мастера есть Last error. По нему и смотрите код ошибки после посылки, 0 - хорошо, остальные коды в доках.
меня не ошибки интересуют, а флаг выполнения операции
Вас Master или Slave интересует? В Masterе можно, в Slave только через "задний проход" знаю способ.
Очень просто, переходите на ModBus.lib Там в каждом ФБ есть выход Complete. Соответственно при записи через ФБ MB_WR_REGS например по нему можете узнать что конкретная команда записалась.