  1. #1
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Функцией write multiple register (0x10) ты записываешь переменную в регистр.
    В регистр выхода подается переменная в диапазоне 0-1000.
    0 соответствует 0В, 1000 соответсвует 10В, т.е. что бы тебе получить 5В тебе нужно записать 500 в нужный регистр.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Функцией write multiple register (0x10) ты записываешь переменную в регистр.
    В регистр выхода подается переменная в диапазоне 0-1000.
    0 соответствует 0В, 1000 соответсвует 10В, т.е. что бы тебе получить 5В тебе нужно записать 500 в нужный регистр.
    Да это то я понял...я пытался всё это сделать...но на выходах 0. И лампочка связи не моргает.