1. По аппаратной части:
Если критично, что бы показания не обнулялись при пропаже питания, то необходимы СИ8 и тд.
А так по простому МВ110-8/16ДН и тд.

2. Программы:
Любая скада, например "MasterScada на 32 точки бесплатная".
P. S. У меня на котельных МВ110-16Д очень много помех ловил, а входа ПЛК100 все отлично. Думаю входа МВ110-8/16ДН аналигины ПЛК100.