Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Сформировать сигнал наличия-отсутствия воды проблем не составит: достаточно одному из ЛУ, которое управляет закреплённым за ним ВУ, задать в параметре SEL значение "2"(состояние расходомера)! При необходимости, предделителем(параметр "P") и умножителем(параметр "F") можно добиться показаний в реальных физических величинах!
Это-то как раз совершенно понятно. И с ПР-кой можно навернуть что угодно. Просто есть жесткая постановка задачи по оборудованию, т.е. имеется СИ8, и выкручивайся как хочешь. Когда говоришь людям, что так работать не будет - меня убеждают, что должно работать, дескать, где-то такое видели (правда, что видели и где - это вопрос, т.к. заказчик нихрена не спец). Вот и хотелось проверить самого себя, может просто я чего-то не догоняю, а люди знают и умеют такую задачу решать.