    Ну да, асинхронные без обратной связи. Или синхронные с буферизацией. Момент отправки по проводам как бы не должен волновать пользователя SysComWrite ))

    Я обычно таких правил придерживаюсь:
    1) Больше одного раза за цикл для одного порта SysComRead или SysComWrite не вызывать (разве что для опустошения буфера).
    2) SysComRead вызывать скользящим способом: iCount := iCount + SysComRead(hPort, pBuf + iCount, iExpected - iCount).