Тема: Автоматизация системы противопожарного водоснабжения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Смотря какая система водоснабжеия. Только рукава? Или еще и спринклеры? Если рукава - то совмещено с хозбытовым водопроводом или нет.

    В общем случае частотники могут использоваться, но это должны быть специальные частотники с "пожарным" режимом - при пуске частотника в таком режиме у него отключаются все защиты и он работает до снятия питания или саморазрушения от перегрузки. У ОВЕНа таких нет.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Только рукава. С хозбытовым водопроводом не совмещено, 2 ёмкости по 200 кубов.
    С ПЧВ тогда смысла мало т.к. легче просто поставить устройство плавного пуска, а цены на 37kW внушающие, может нафиг и на УПП, включаться ему то пару раз в год (для проверки)