Тема: Автоматизация системы противопожарного водоснабжения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    на 37 киловат пускатель- это большой бух при пуске.
    это если не рассчитывать пуско-регулирующую аппаратуру.......и как же раньше то без УПП и ПЧП жили??? сгорали бедолаги до тла, до тла....

    найдите нормального электрика, лучше с опытом, он вам пусковую подберет.....иначе сгорите.

  2. #2

    По умолчанию

    Под каждым и ставят. Это стандарт хрен-знает-какого-года. Одна пусковая кнопка, все запараллелены. Пускают контактор насоса.

  3. #3

    По умолчанию

    Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about
    Спасибо за ссылочку.
    А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?

  5. #5

    По умолчанию

    "А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?"
    Работаем по двум уставкам от одного датчика, первая включает жокей, вторая основной насос.

  6. #6

    По умолчанию

    2 ЭКМ - не проще?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2 ЭКМ - не проще?
    Проще но не красиво, и Нужен демпфер при пуске, гистерезис итд.....

  8. #8

    По умолчанию

    KPI-35 или аналогичные в кол 2-х штук стандартно и полностью решают данную проблему.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Я РД-2Р пользуюсь.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 13:50
  2. Автоматизация системы сбора конденсата приедприятия.
    от Maksim69 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 05:55
  3. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •