Показано с 1 по 10 из 111

Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Скорее всего датчик неправильно к ПР подключаешь или импульс короткий, или выходной каскад по дурости выжег, вот и не работает. Надо разбираться с выходной цепью датчика, для этого нужен простой аналоговый осциллограф и умение им пользоваться. Нормальный спец разберется в этом вопросе за 5 минут. А тупо тасовать разные датчики - это глупое и дорогое занятие.

    Если сделать как показано на схеме, то все должно работать при условиях:
    1) ты ранее не спалил транзистор датчика;
    2) импульс на выходе датчика имеет достаточную длительность.
    Подключал как на схеме, может и спалил как-то, под рукой сейчас нет осцилографа

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Подключал как на схеме, может и спалил как-то, под рукой сейчас нет осцилографа
    Я видел твою схему. Там у тебя резистор стоит 10 кОм, это очень много. Надо как у меня 3 кОм. И не понятно подал ли ты -24В на ПР110.

  3. #3
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Я видел твою схему. Там у тебя резистор стоит 10 кОм, это очень много. Надо как у меня 3 кОм. И не понятно подал ли ты -24В на ПР110.
    Я выше писал, что аппарат работает на ПР , только речь идёт об усовершенствовании датчика который отвечает за дозировку продукта. А так всё работает и естественно есть блок питания 24в. (+-) от которого питается ПР, всё как положено, по этому не рисовал всей схемы, а только ту часть которая отвечает за расходомер.

    Почему тогда в схеме от производителя датчика, указано сопротивление 10 кОм, а не 3 кОм?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Почему тогда в схеме от производителя датчика, указано сопротивление 10 кОм, а не 3 кОм?
    Потому что в той схеме датчик подключается не к ПР110, а к МК Arduino. Для ПР110 10 кОм очень много, дискретный вход не будет срабатывать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.05.2015 в 16:09.

  5. #5
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Потому что в той схеме датчик подключается не к ПР110, а к МК Arduino. Для ПР110 10 кОм очень много, дискретный вход не будет срабатывать..
    Хорошо попробую 3.3 К Ом 0.25 Вт.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Потому что в той схеме датчик подключается не к ПР110, а к МК Arduino. Для ПР110 10 кОм очень много, дискретный вход не будет срабатывать.
    Если читали внимательно ,то у автора постоянно срабатывает (горит входной свет.диод на ПР)
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если читали внимательно ,то у автора постоянно срабатывает (горит входной свет.диод на ПР)
    Как вход ПР110 может сработать если ток в цепи I=24/10000=0,0024 А ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif I.gif (13.2 Кб, Просмотров: 18)

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Как вход ПР110 может сработать если ток в цепи I=24/10000=0,0024 А ?
    А если КЗ в датчике или неисправность выходного транзистора
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png кз.png (14.3 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2015 в 17:42.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Как вход ПР110 может сработать если ток в цепи I=24/10000=0,0024 А ?
    в том и дело что на датчик подходит 22 в, а из датчика сигнал идёт (постоянный- нет импульсов) (жёлтый провод) 9в это если цеплять резистор 10 К Ом. и при этом лампочка на входе в ПР не моргает а постоянно горит.

Похожие темы

  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •