  1. #7

    По умолчанию

    Огромное спасибо!!! Как приятно осознавать, что твоя проблема была решена много лет назад!

    Вот уже 2 день сижу-маюсь и не понимаю почему старая программа (писал даааавным-давно на Delphi 7), которую сейчас неспешно переписываю на Delphi 10 не хотела видеть прибор и ругалась " ERR_NERR (-104) прибор вернул код сетевой ошибки nErr "

    Было до:
    PHP код:
    ...
    Type
    ...
      
    TProcOwenIO=function (adr,adr_type,is_read:DWORD;command,params:pchar;var param_sz:integer):integer;stdcall;
    ...
    var
      ...
      
    params:array [0..7of char;
      ... 
    Стало:
    PHP код:
    ...
    Type
    ...
      
    TProcOwenIO=function (adr,adr_type,is_read:DWORD;command,params:PAnsiChar;var param_sz:integer):integer;stdcall;
    ...
    var
      ...
      
    params:array [0..7of AnsiChar;
      ... 
    И ТРМ-148 прислал мне через АС-4 в ответку то, как его зовут! Ну прямо подарок под конец праздников!

    А вообще, сейчас кому-то актуальны примеры программ на Delphi 2010 для работы с ТРМ-200 ТРМ-210 и ТРМ 148 ? Суть - греют емкости с заданными температурами и замеряют температуру и давление внутри них. Если начальство позволит, то выложу исходники сюда.