Показано с 1 по 10 из 65

Тема: управление тэнами по температуре

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    179

    По умолчанию

    уставки: температура и время
    1 - 100 и 8
    2 - 100 и 2
    3 - 105 и 2
    4 - 105 и 22

    первый блок
    счетчик циклов добавляется когда текушее время равно заданному
    далее по номеру цикла выбираются уставки

    второй блок выбор температуры для пида
    (температура уставки - измеренная температура)/(время уставки - прошедшее время)

    третий блок ПИД

    так как температура на 2 и 4 -х уставках не меняется будет поддержка температуры

    я бы сделал так
    Последний раз редактировалось Keldish; 05.05.2015 в 11:19.

Похожие темы

  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 10:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •