Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Идет переполнение стека ПР 110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_10 Посмотреть сообщение
    Начал писать для ПР 114 все идет нормально и огромный запас есть. Спасибо за совет.
    Программа действительно для автоматики безопасности котла, и то что я показал примерно 10% от того что мне желательно и очень сомнительно, что ее можно существенно уменьшить там достаточно много требований (говорю как специалист КИП и А). А что касается насосов и АВР то это я тож делал, там все проще.
    С уважением Николай.
    Случайно не такую? Если будут вопросы пишите в личку.
    Вложения Вложения