arelavv, как то у вас всё сумбурно.
Сначала писали, что вам нужна панель на группу приборов, а у вас их было 2, теперь пишете, что нужно 8 панелей на 8 мест обслуживания.
Определитесь и напишите подробно, что вам нужно:
- сколько будет мест с обслуживающим персоналом и сколько вы всё таки планируете панелей;
- какое расстояние между ними;
- какое расстояние от мест обслуживания до приборов;
- какой функционал нужен на разных местах (отображение информации с приборов, управление частью приборов или всеми приборами, будут ли функции этих мест пересекаться между собой);
- нужна ли архивация данных и постоянное хранение каких-либо состояний и данных;

На первый взгляд схема выглядит так:

1) Приборы подключаем к СКАДА на 3 или 4 СОМ порта компьютера. Панели объединяем в линию и подключаем ещё на один СОМ порт. Если не хватает СОМ портов, купите плату расширения. Панели используем СП270 (ИП320 так работать скорее всего не будут). СКАДА будет мастером, приборы и панели - слейвами. Посылку данных и обработку управляющих сигналов с панелей реализуем в программе СКАДы.

ИЛИ

2) Приборы подключаем на 3 или 4 СОМ порта компьютера со СКАДой. На местах управления ставим ещё по компу. Объединяем компьютеры в сеть. И удалённым рабочим столом (например, программой NetSupport Manager) подключаемся к серверу, и смотрим и управляем всем, чем нам нужно. Или используем для этих целей SuperVisor СКАДА-системы (незнаю, есть ли он в WinCC, но наверное, должен быть).

Но всё может быть и по-другому, в зависимости от поставленных задач и условий.