Спасибо! Так?
обрыв_датчика.jpg
Проверил на макете: при обрыве входа 5-20 мА (0 мА) значение на входе уходит в минус, как и должно быть. Предложенный способ отслеживания обрыва годится для входа 0-10 В
Спасибо! Так?
обрыв_датчика.jpg
Проверил на макете: при обрыве входа 5-20 мА (0 мА) значение на входе уходит в минус, как и должно быть. Предложенный способ отслеживания обрыва годится для входа 0-10 В
Последний раз редактировалось dem256; 06.04.2015 в 02:45. Причина: проверил на железе
Вот держите формирователь короткого импульса при смене целочисленного значения ,по которому можете запоминать значение уставок или выполнять другие нужные действия![]()
электронщик до мозга костей и не только
http://www.owen.ru/uploads/re_pr114_1602.pdf стр.29 раздел 4.2.1
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1407170073просьба! дайте ссылку где Вы нашли брощюру в которой описано как работать с аналоговыми входами-выходами пр114.
http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1407170073
наверное вы про это ?
Собрал камеру полимеризации порошковой краски на 100 кВт. Температура полимеризации более 200 градусов.
Использовал ПР114, датчик термосопротивления (4-20 мА), панель ввода СМИ1, БУСТ 2 (управление 4-20 мА с ПР114), 6 силовых тиристоров.
Камера довольно объёмная 6*3*3 (м). Использовал ПИД регулятор из темы. Не могу его настроить. Сначала температура перескакивает на 3,5 градуса. Потом плавает +-2 градуса. Как правильно подобрать интегральную и дифференциальную составляющие, чтобы температура стояла как кол ровно 220 градусов.
читайте стр 27 http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_m_din__1556.pdf
Здравствуйте.
Может кто поделиться макросом ПИД-регулятора.
Регулирование вентиля батареи в зависимости от разницы температуры комнаты и желаемой температуры.