  1. #3

    По умолчанию

    В лоб решить задачу не получится.Ток коллектора лампы очень маленький. Без промежуточного усилителя ничего не получится. В прилагаемой статье подробно все написано. Однако можно попробовать использовать Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110224.1ТД. Этот модуль в диапазоне измерений от минус 4,0 до плюс 4,0 мВ имеет разрешающую способность 1,5 мкВ. Внутреннее сопротивление вакуумной лампы больше 1 мОм. Если вместо микроамперметра включить точный резистор 49 кОм, то дополнительная погрешность при измерении тока будет не более 5%. Далее посредством МВ110224.1ТД можно мерить падение напряжения на этом резисторе и расчетным путем определять ток коллектора лампы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2015 в 16:39.