Добрый день. Датчики необходимо ставить для каждого частотника свой. Иначе у Вас не будет резервирования системы. А на частотнике сделайте индикацию по шкале давления. Тогда уставка будет не абстрактная частота, а конкретно необходимое давление. Это удобнее для не очень квалифицированного персонала. И никакие ТРМ не нужны, лишний узел, подверженный сбою. У нас сделано так на подаче воды в магистраль.