Цитата Сообщение от tigdin Посмотреть сообщение
Вопрос о помехозащищенности реле. ПР-114, будет находится в одном небольшом корпусе с микроконтакторами, в количестве трех штук. Нужно ли предпринимать какие-либо меры по помехозащищенности, если данные контакторы буду клацать прямо рядом с корпусом реле? Как-то не хочется, чтобы реле зависло в тот момент, когда будут открыты клапана с водой... ((
1) Разводка проводов "силы" и управления - желательно по разным кабель-каналам.
2) На индуктивную нагрузку ставим снабберы или варисторы - помех меньше, и контакты не подгорают.
3) Входа подтягиваем к "земле" резисторами 1-1,5ком, получается высокая помехозащищённость.