Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
максимальный коммутируемый ток
ТР432-X-Р1: не более 8 А (cosφ=0,4)
ТР432-X-С1: не более 50 мА
ТР432-Х-С2: не более 1,5 А
ТР432-X-Т1: не более 100 мА
ТР432-X-ОК2: не более 100 мА
ТР432-X-К: не более 50 мА
■ максимальное коммутируемое напряжение
ТР432-X-Р1: не более 250 В, 50 Гц
ТР432-X-С1: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
ТР432-Х-С2: не более 600 В пикового значения, 50 Гц
ТР432-X-Т1: не более 400 В постоянного тока или не более 260 В, 50 Гц
ТР432-X-ОК2: не более 50 В постоянного тока
ТР432-X-К: не более 50 В постоянного тока

Какой именно у вас прибор? что за задача? по ходу сессия...
Будем использовать выход с маркировкой Т1. Задача: регулировка нагрева ТЭНа с помощью терморегулятора и твердотельного реле