Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
Кто ни будь подскажите за retain в СПК? Параметры которые вводятся с экрана СПК нужно объявлять retain, или они будут являться retain по умолчанию?
Параметры считанные с модулей расширения по Modbus - slave будут являться retain по умолчанию?
Может где-то это всё расписано?
Только те переменные, которые Вы объявите как retain, будут retain Это могут быть параметры, которые Вы вводите с экрана или данные с модулей. Данные с модулей не рекомендуется хранить в retain, т.к. кол-во обращений в память ограничено, где-то в районе 1000000 , точное число нигде не указано, но это обычная флеш память, а так как там не реализованы алгоритмы SSD , то долбежка одной и той же ячейки быстро выведет память из строя. Во вторых, объем ограничен, всего 4 Кб. Хватит для сохранения первоначальных параметров загрузки и сохранения установок