Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Ну если в программе сделать такой фрагмент
Код:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    Init: BOOL;
    i: INT;
END_VAR
F NOT Init THEN
Init:=TRUE;
i:=0;
END_IF
WHILE i=1 DO
;
END_WHILE
Затем если удаленно установить i:=1, то ПЛК перезагрузится
это я понимаю, будет срабатывать сторожевой таймер по бесконечному циклу. Меня интересует как настроить модуль Модбас. Сейчас в конфигурации ПЛК настроен модуль Модбас(слэйв), который поднимает GPRS (сим карта с реальным IP). ОПС сервер считывает данные с ПЛК. Возможно ли передать переменную на запись в Модбас(слэйв)?