Тема: ПИД регулятор на клапан

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Тоже мучался с тем как совместить ПИД регулятор (взял из UTIL.LIB) и двухходовой клапан с трехточечным регулированием без обратной связи.

    Писал и исправлял и проверял недели 2 все пытаясь написать "мат модель клапана" вычисляющую положение исходя из полного времени открытия и все не то. Почитав данную ветку до середины вечерком, пришел и написал блок ШИМ (прокладку), на которую ушол час, работает великолепно, выходит на уставку +- 0,5 градуса за время пока я курю сигарету и больше не дергается.
    Все оказалось просто, забил на позицию клапана просто добавляю импульс если выход ПИД увеличивается или уменьшается с длительностью в зависимости от рассогласования выхода ПИД за время от предыдущего снятия показаний. Ход клапана 60 секунд у меня, поставил 3 секунды частоту имульсов и 500 мс минимальную длительность импульса (значения взял на угад, но так и не менял, заработало с первого раза).
    Спасибо форумам, регулирует температуру отопления в ИТП. А ещё бонусом получилось самопозиционирование, так что блоку все равно в какой момент его запускают и в каком положении при старте клапан.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Karrimdra Посмотреть сообщение
    Тоже мучался с тем как совместить ПИД регулятор (взял из UTIL.LIB) и двухходовой клапан с трехточечным регулированием без обратной связи.

    Писал и исправлял и проверял недели 2 все пытаясь написать "мат модель клапана" вычисляющую положение исходя из полного времени открытия и все не то. Почитав данную ветку до середины вечерком, пришел и написал блок ШИМ (прокладку), на которую ушол час, работает великолепно, выходит на уставку +- 0,5 градуса за время пока я курю сигарету и больше не дергается.
    Все оказалось просто, забил на позицию клапана просто добавляю импульс если выход ПИД увеличивается или уменьшается с длительностью в зависимости от рассогласования выхода ПИД за время от предыдущего снятия показаний. Ход клапана 60 секунд у меня, поставил 3 секунды частоту имульсов и 500 мс минимальную длительность импульса (значения взял на угад, но так и не менял, заработало с первого раза).
    Спасибо форумам, регулирует температуру отопления в ИТП. А ещё бонусом получилось самопозиционирование, так что блоку все равно в какой момент его запускают и в каком положении при старте клапан.
    Уважаемый Karrimdra, можете выложить для посмотреть Ваш вариант?

Похожие темы

  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 16:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •