Тема: ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    "Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом)."
    OPC у тебя не может быть Master OPC должен быть обязательно Slave. В OPC какой адрес используешь ? У тебя ПЛК63 (Master) должен читать регистры из MK110 и писать регистры в OPC.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:08.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    OPC у тебя не может быть Master. В OPC какой адрес используешь ?
    Я, конечно, дико извиняюсь! Но где в Lectuse установить его адрес (если вы это имеете ввиду)?
    Если вы имеете ввиду адрес опрашиваемого узла, то 15 как и контроллера.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Я, конечно, дико извиняюсь! Но где в Lectuse установить его адрес (если вы это имеете ввиду)?
    Если вы имеете ввиду адрес опрашиваемого узла, то 15 как и контроллера.
    Если у тебе ПЛК63 читает из MK110 по адресу 15, то адрес узла OPC не может быть тоже 15. Ты должен читать регистры из MK110 по адресу 15 и писать регистры в OPC по другому адресу. Не могут в сети RS-485 два Slave иметь одинаковые адреса.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:17.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если у тебе ПЛК63 и MK110 имеют адрес 15, то адрес узла OPC не может быть 15. Ты должен читать регистры из MK110 по адресу 15 и писать регистры в OPC по другому адресу. Не могут в сети RS-485 два Slave иметь одинаковые адреса.
    У меня ПЛК имеет адрес 15, МК имеет адрес 16. Когда я создаю узел в конфигурации Lectusa то забиваю ему адрес контроллера который нужно опрашивать (15). Или это не правильно? Вложение 17248
    Сейчас менял в этих настройках адрес на другой (14) то же самое.

  5. #5

    По умолчанию

    Уточняю, на всякий случай, еще раз.
    ПЛК63- адрес 15
    МК110- адрес 16
    Соединение- в линию "ПЛК-МК-ОПС"
    Настройки ОПС и что из этого получаестя в картинках (переменные "хорошего качества" реально имеют не нулевые значения по крайней мере аналоговые входа)
    Картинки-Untitled_1.pngUntitled_2.png

  6. #6

    По умолчанию

    И еще одно наблюдение- когда делаю опс мастером- в трее пишет "38 переменных (т.е.все) плохого качества, а в таблице переменных напротив каждой переменной в столбце качество пишет- "нет связи с устройством". Когда ставлю опс слейвом в трее пишет "все переменные ОК" в таблице переменных, напротив тех переменных, которые как бы видятся (но с некорректными значениями) пишет "хорошее качество" а напротив тех что не видятся пишет "неопределенное".

  7. #7

    По умолчанию

    Читай внимательно пост #22. OPC у тебя должен быть Slave, а ПЛК63 - Master.

Похожие темы

  1. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 12:20
  2. проблема плк63+сп270
    от Систематехник в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:27
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 07:44
  5. сп270-> плк63
    от sergsm в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:06