Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:17.
У меня ПЛК имеет адрес 15, МК имеет адрес 16. Когда я создаю узел в конфигурации Lectusa то забиваю ему адрес контроллера который нужно опрашивать (15). Или это не правильно? Вложение 17248
Сейчас менял в этих настройках адрес на другой (14) то же самое.
Уточняю, на всякий случай, еще раз.
ПЛК63- адрес 15
МК110- адрес 16
Соединение- в линию "ПЛК-МК-ОПС"
Настройки ОПС и что из этого получаестя в картинках (переменные "хорошего качества" реально имеют не нулевые значения по крайней мере аналоговые входа)
Картинки-Untitled_1.pngUntitled_2.png
И еще одно наблюдение- когда делаю опс мастером- в трее пишет "38 переменных (т.е.все) плохого качества, а в таблице переменных напротив каждой переменной в столбце качество пишет- "нет связи с устройством". Когда ставлю опс слейвом в трее пишет "все переменные ОК" в таблице переменных, напротив тех переменных, которые как бы видятся (но с некорректными значениями) пишет "хорошее качество" а напротив тех что не видятся пишет "неопределенное".
Читай внимательно пост #22. OPC у тебя должен быть Slave, а ПЛК63 - Master.