вообщем суть такая: подкинул му110-6у на второй сом разьем панели спк-107 а два мв110-8дн-4р и мв110-8а оставил на первом, блок му110-6у начал работать и выдавать правильные значения. Созванивался с тех поддержкой овна, мне ответили что это проблема с блоком мв110-6у в частности с прошивкой, как они сказали что в связке с другими блоками теряются данные в сети, по словам тех поддержки заменой блока проблему не решить и если заменить му100-6у на му110-8и тоже проблему не решить так как эти блоки работают по одному протоколу, уверили что будут решать вопрос в течении месяца! это меня особо не устраивает!
Раньше же как то эти блоки совместно работали в проектах с другими ПЛК?? может есть кто связывал данные блоки? у кого какие траблы были??
связка: СПК-107+МВ110-8ДН4Р+МВ110-8ДН4Р+МВ110-8А+МУ110-6У