Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
И ещё один вопрос,на релейных выходах плк используется один ком на 2 или 4-е выхода,а запитку каждого пускателя
нужно осуществлять через стоповую кнопку этого пускателя,т.е сом должен быть у каждого пускателя свой,так вот,
как уходили от этой проблемы?
Вложение 17205
А в чём проблема-то?
Требования по безопасности едины.
А всякие взаимосвязи между нориями и скребками реализуются программно по месту.
ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин.
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. Требования к системам