Показано с 1 по 10 из 62

Тема: АСУ ТП элеватора

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    А посоветовали Вам начать с чего нибудь попроще, только для того что бы понять как все работает,
    ведь судя по вопросам Вы никогда не занимались программированием ПЛК
    Опыт в программирование ПЛК есть,и опыт работы на элеваторе в КИП тоже имеется,да и оборудование подобрать проблем нет,возможно я не корректно сформулировал вопрос,сама суть заключается в модернизации элеватора(без АСУ ТП),как правило там всё управление происходит через кнопки в переведённый местный режим тумблер,и фаза берётся отдельно с каждого пускателя(с верхних губок),и для каждого пускателя она своя.Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта),у ПР этой проблемы нет,каждое реле развязано отдельно.Каждый выход ПЛК подключать к промежуточному реле(чтобы у каждого пускателя была раздельная развязка,не групповая)уменьшит надёжность и увеличит стоимость.Заменить все пускатели на 24 в практически не возможно.Вот и сам вопрос,как уйти от этого счастья,соблюдая порядок подключения?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Опыт в программирование ПЛК есть,и опыт работы на элеваторе в КИП тоже имеется,да и оборудование подобрать проблем нет,возможно я не корректно сформулировал вопрос,сама суть заключается в модернизации элеватора(без АСУ ТП),как правило там всё управление происходит через кнопки в переведённый местный режим тумблер,и фаза берётся отдельно с каждого пускателя(с верхних губок),и для каждого пускателя она своя.Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта),у ПР этой проблемы нет,каждое реле развязано отдельно.Каждый выход ПЛК подключать к промежуточному реле(чтобы у каждого пускателя была раздельная развязка,не групповая)уменьшит надёжность и увеличит стоимость.Заменить все пускатели на 24 в практически не возможно.Вот и сам вопрос,как уйти от этого счастья,соблюдая порядок подключения?
    Возьми ПЛК с транзисторными выходами и поставь внешние промежуточные реле и будет тебе много счастья. Будет очень надежно и проблем с заменой износившихся реле не будет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Возьми ПЛК с транзисторными выходами и поставь внешние промежуточные реле и будет тебе много счастья.
    Вот от внешних промежуточных реле и хотелось бы уйти.Хотелось узнать у профи,как они ушли от этого,или никто не уходил?
    Понятно что при монтаже с нуля,от этого вопроса уходят при выборе пускателя(самое простое),а на уже существующих как??
    Последний раз редактировалось VAK; 12.03.2015 в 12:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    Вот от внешних промежуточных реле и хотелось бы уйти.Или без них совсем никак?
    Внешние промежуточные реле во всех отношениях лучше внутренних. Единственный минус что придется раскошелиться на эти самые внешние реле.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Внешние промежуточные реле во всех отношениях лучше внутренних. Единственный минус что придется раскошелиться на эти самые внешние реле
    Спасибо большое за помощь!!

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK Посмотреть сообщение
    по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим),а у ПЛК овен выходы объединены в группы по несколько штук,т.е фаза приходит на COM и выходит на контакт (одна фаза сразу на 2 или 4 контакта)
    Вы бы схему нарисовали, а то у Вас везде фазы, а нейтраль где?
    Если катушки пускателей на 220В, то например так
    Захват-1.png
    "по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим)" В этой цепочке пускатель и тумблер поменял местами.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.02.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Спасибо за схему,рассматривал уже её,но разве можно использовать ноль в качестве управления?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2013
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    ===Т.е по схеме фаза с верхних губок должна идти через стоповую кнопку,потом на тумблер выбора режима работы и дальше либо на пускатель(местный режим) либо ПЛК(Автоматический режим)===
    Вам правильно посоветовали ещё добавить промежуточные реле. Можно сделать проще. Просто проследить что-бы фаза на управление "с верхних губок" у всех пускателей была "одноименная" и тогда можно собрать на СОМ все провода вкучу и соблюсти какой там у вас "порядок подключения". Но так как вы описали свою схему - очень плохо. В классике так не строят управление механизмами.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.

Похожие темы

  1. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 05:49
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 07:58
  3. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:27
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 17:58
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •