Показано с 1 по 10 из 44

Тема: Выбор протокола для обмена с модулями ввода/вывода (ОВЕН/MODBUS)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Можно ли как то оптимизировать опрос модулей ввода/вывода?
    Забить на шаблоны и юзать б-ки.
    Тут навскидку усредненный цикл опроса - не более 100мс

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Забить на шаблоны и юзать б-ки.
    Тут навскидку усредненный цикл опроса - не более 100мс
    А можно поподробнее? Что за б-ки?

Похожие темы

  1. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  2. описание области ввода-вывода для ПР110?
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 18:30
  3. модуль ввода-вывода для подстанции 110-35кВ
    от Va-Gur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:39
  4. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 21:26
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •