Тема: Можно ли изменить схему подключения токовых выходов 4-20 мА на ПЛК73?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aptemah Посмотреть сообщение
    Для ПЧВ нужен "втекающий" ток, то есть, если собирать по схеме, данной в РЭ, мы должны "+24В" подать на токовый вход ПЧВ, а "общий" ПЧВ подключить к токовому выходу ПЛК73. Получается, на обоих входах ПЛК73 "минус"!
    Что-то вы ребята чудите. А что вам мешает поменять местами концы AIN и COM AIN/OUT.
    Изображения Изображения