Показано с 1 по 10 из 303

Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Раз так, то можно токовый вход защунтировать ограничителем напряжения или стабилитроном.
    Как-то не серьёзно. Если есть гтовый узел автоматики, так сказать "кубик", то он должен стыковаться с другими кубиками без всяких "наколенных" решений. Испытал несколько нормализаторов сигнала, все при зашкаливании в 20-30% (хотя допускают перегруз до 2-5 крат продолжительное время) выдают максимальный ток до 25 мА во всём диапазоне зашкаливания... Вход ПЛК160 держит всего лишь 22мА, потом уходит в минус=вводит "алгоритм" в заблуждение!!!
    Вопрос к ОВЕН: нормируется ли хоть каким-то образом максимальный допустимый ток по аналговому входу в ПЛК ОВЕН160, что при этом происходит?
    До тех.поддержки не дозвониться.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Как-то не серьёзно. Если есть гтовый узел автоматики, так сказать "кубик", то он должен стыковаться с другими кубиками без всяких "наколенных" решений.
    А что ты хотел за такие деньги. ПЛК160 дешевле брендовых аналогов в 5 ... 10 раз. Бери ПЛК Siemens или что-то подобное и будет тебе счастье. Только я боюсь, что ты прослезишься когда узнаешь сколько стоит это счастье.

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Вопрос к ОВЕН: нормируется ли хоть каким-то образом максимальный допустимый ток по аналговому входу в ПЛК ОВЕН160, что при этом происходит?
    Что происходит наглядно видно из твоих опытов. Хорошего ничего не происходит. Если не хочешь спалить аналоговый вход ПЛК160, то его придется защищать внешними цепями. Если начинаешь считывать -0,0000001, то это означает, что аналоговый вход перегружен. Такую ситуацию надо в программе выявлять и соответствующим образом обрабатывать, а не тупо продолжать делать вычисления.

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    До тех.поддержки не дозвониться.
    У фирмы "ОВЕН" таких клиентов как ты вагон и маленькая тележка. Им не до тебе, они заняты решением глобальных проблем.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.02.2015 в 13:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что ты хотел за такие деньги. ПЛК160 дешевле брендовых аналогов в 5 ... 10 раз. Бери ПЛК Siemens или что-то подобное и будет тебе счастье. Только я боюсь, что ты прослезишься когда узнаешь сколько стоит это счастье.


    Что происходит наглядно видно из твоих опытов. Хорошего ничего не происходит. Если не хочешь спалить аналоговый вход ПЛК160, то его придется защищать внешними цепями. Если начинаешь считывать -0,0000001, то это означает, что аналоговый вход перегружен. Такую ситуацию надо в программе выявлять и соответствующим образом обрабатывать, а не тупо продолжать делать вычисления.
    По ценам-это совсем другое. Если что-то производится, то должны быть какие-то характеристики, я их не нашёл в РЭ, спрашиваю здесь.

    Да мне нет разницы сгорит он или нет. Мне важно, чтобы при зашкаливани-было зашкаливание!
    А так, например, печка греет-греет, перегрела на 15% процентов, а по показаниям раз и меньше ноля температура...
    Что будет печка делать в этом случае и что ещё может сгореть пояснять?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    По ценам-это совсем другое. Если что-то производится, то должны быть какие-то характеристики, я их не нашёл в РЭ, спрашиваю здесь.

    Да мне нет разницы сгорит он или нет. Мне важно, чтобы при зашкаливани-было зашкаливание!
    А так, например, печка греет-греет, перегрела на 15% процентов, а по показаниям раз и меньше ноля температура...
    Что будет печка делать в этом случае и что ещё может сгореть пояснять?
    Вдумчиво и внимательно прочти все, что написано в посте #247. Там есть ответы на все твои детские вопросы. Безвыходных ситуаций не бывает. Надо уметь шевелить мозгами.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.02.2015 в 13:21.

  5. #5

    По умолчанию

    Я категоричски благодарю Вас за ответы, но нового ничего не узнал:
    1) хотите что-то ещё ищите и платите
    2) или городите "на коленке"
    3) все решают глобальные проблемы...

    По поводу отлавливания косяков железа (несовместимость "стандартных сигналов") с помощью программы-это вы сильно)))

    И почему, например, схему из Вашего поста 245 не реализовал ОВЕН по входу АЦП? Тогда бы этих "детских" проблем и вопросов не было... Ведь так?

    Собственно, и хотел узнать есть ли у них что-то типа того и как оно себя ведёт?
    Последний раз редактировалось Liroyd; 24.02.2015 в 13:37.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Я категоричски благодарю Вас за ответы, но нового ничего не узнал:
    1) хотите что-то ещё ищите и платите
    2) или городите "на коленке"
    3) все решают глобальные проблемы...

    По поводу отлавливания косяков железа (несовместимость "стандартных сигналов") с помощью программы-это вы сильно)))
    Ты будто первый день на свет народился.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •