    По умолчанию

    reallis, вы изначально не верно решили задавать время с панели через float. Так конечно можно, но это извращение. Как выше написал petera будет намного проще потом обрабатывать в плк. То есть если вам нужно задать промежуток времени, то просто создаете 4 переменные типа 2byte в конфигурации контроллера (часы и минуты начала и конца)
    conf.JPG

    Затем для удобства переведите полученные значения в контроллере во время в секундах
    convert.JPG

    Для сравнения текущего времени с заданием, получаете текущее время плк (посмотрите здесь http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...SysLibTime.zip)
    time_plc.JPG

    Затем, при условии, что время находится в заданном промежутке выдаете сигнал

    sel.JPG
    Последний раз редактировалось energvk; 15.02.2015 в 22:36.

Похожие темы

  1. Помогите настроить плк 150 и мву8
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 17:17
  2. ПЛК 150 АМ дистанционный страт
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 15:42
  3. помогите!!! плк 150
    от Gigant23 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:30
  4. Помогите! ПЛК 150 + ТРМ 200
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 16:21
  5. ПЛК 150-220.И-М помогите
    от Anton в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •