Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Какая-то байда с передачей float из OPC

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Почему вы так решили? Несколько наших клиентов используют экспонециональную шкалу (измерение радиации и вакуумные системы).
    Создаете шкалу у Система - Шкалы - Аналоговые, в поле формат прописываете вместо f букву e - exponential. Эту шкалу и назначайте нужным переменным.
    Дык сам ОРС-сервер тупо меняет на 0 всё, что меньше 0.00001. И скада тут уже не поможет, ей с нижнего уровня приходит тупо ноль! Пробовал и через шкалы, с использованием повторителя сигналов: при больших значениях глюки начинаются с +13 степени, а должно всё верно отображаться до 1е+38.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 09.02.2015 в 16:35.

Похожие темы

  1. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  2. БУСТ2 то работает, то нет?
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 18:25
  3. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 12:27
  4. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 07:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •