Добрый день.
Был создан проект который заливался в панель для проверки, потом этот же проект нужно было залить в другую панель, процесс загрузки проходит как положено, но на екране в место рисунка белое поле, создали новый простейший проект и залили, все нормально отображается. Почему существующий проект не отображается?
Да собственно сам дисплей я использовал для отладки. А отлаживал такую вещь: над кнопкой расположил вариационный текст. Если PSB400 = 0, то на кнопке надпись Вкл., 1 - на кнопке Выкл. Но так как создал еще кнопок с последующими адресами - PSB401,402... То увидел, что вариационный текст зависим уже и от них, а не только от PSB400. Отсюда и вопрос. Вот сижу думаю =)
Всем доброго времени суток! Решил освоить для себя новое. Приобрел панель сп270 и плк 160! Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее 3.png,написал нужную программу в codesys,1.png загрузил ее 2.png в плк160! Теперь мне нужно вывести эти показания 17.77 (аналоговый выход с плк 160) на панель.Вот мой проект полностью 4.png красным прямоугольником показан ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ на который должен выводиться параметр 17.77 с датчика давления! Руководство было прочитано от корки до корки много раз, затруднение вызвало только "Настройка параметров проекта" и как вывести измерения с плк160 на панель сп270! Спасибо за помощь, буду признателен)
Последний раз редактировалось Kip_i_a; 06.02.2015 в 08:28.
Зачем выводить аналоговый выход ПЛК если "Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее". Надо выводить аналоговый вход, а не выход!
В ПЛК
-добавить в Slave модуль Float, присвоит переменной в нем имя, например, Davlenie_HMI
-в программе присвоить Davlenie_HMI:=Davlenie
-определить какой адрес регистра Modbus будет у Davlenie_HMI.
В панели
-в настройках порта PLC задать скорость, формат, четность такими же как у порта ПЛК были заданы в кодесис
-включить галку "Поменять Word"
-для дисплея на на закладке "Управление" в поле "Регистр" [4x] [Адрес, который был определен в ПЛК для Davlenie_HMI], тип данных DWord
-на закладке "Вид" задать "Формат"-Float, Длина -всего 5, дробная 2.
Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137739
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо!Попробую.
Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"![]()