Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Проще конечно сигнализацию выкинуть, или завязать её отдельно на релюшках, если сильно нужно. А на это выход перекидной пневмораспределитель. А в программе завязать, что сначала поднимается цилиндр, потом через время (визуально высчитать время нужное на прижим) запускается уже 1 клапан и дальше по циклу, а опускание после пропадания сигнала на 3 клапане. А если ещё и освободите один из входов, то можно завязать продолжение цикла после поднятия уже по концевику. Тогда не надо будет делать запас по времени на возможное изменение времени хода пневмоцилиндра, что бывает при изменении давления воздуха. Программно это решается элементарно, определитесь именно что Вас устроит из предложенного, тогда уже сможем помочь с программой.
С уважением.
Я думаю что можно освободить вход для концевика, ( сброс аварии или аварийный стоп) или как-то объединить их, чтобы освободить вход.( аварийный стоп как функция нужна). Сигнализация особо не нужна можно её убрать. Задержка по времени не подойдёт( не оч. надёжно)