    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    можно конечно сигнализацию отключить, т.к. она редко когда нужна,
    Проще конечно сигнализацию выкинуть, или завязать её отдельно на релюшках, если сильно нужно. А на это выход перекидной пневмораспределитель. А в программе завязать, что сначала поднимается цилиндр, потом через время (визуально высчитать время нужное на прижим) запускается уже 1 клапан и дальше по циклу, а опускание после пропадания сигнала на 3 клапане. А если ещё и освободите один из входов, то можно завязать продолжение цикла после поднятия уже по концевику. Тогда не надо будет делать запас по времени на возможное изменение времени хода пневмоцилиндра, что бывает при изменении давления воздуха. Программно это решается элементарно, определитесь именно что Вас устроит из предложенного, тогда уже сможем помочь с программой.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Проще конечно сигнализацию выкинуть, или завязать её отдельно на релюшках, если сильно нужно. А на это выход перекидной пневмораспределитель. А в программе завязать, что сначала поднимается цилиндр, потом через время (визуально высчитать время нужное на прижим) запускается уже 1 клапан и дальше по циклу, а опускание после пропадания сигнала на 3 клапане. А если ещё и освободите один из входов, то можно завязать продолжение цикла после поднятия уже по концевику. Тогда не надо будет делать запас по времени на возможное изменение времени хода пневмоцилиндра, что бывает при изменении давления воздуха. Программно это решается элементарно, определитесь именно что Вас устроит из предложенного, тогда уже сможем помочь с программой.
    С уважением.
    Я думаю что можно освободить вход для концевика, ( сброс аварии или аварийный стоп) или как-то объединить их, чтобы освободить вход.( аварийный стоп как функция нужна). Сигнализация особо не нужна можно её убрать. Задержка по времени не подойдёт( не оч. надёжно)

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Я думаю что можно освободить вход для концевика,
    Вот такую добавочку посмотрите. Сигнализацию выкинул грубо, ничего непричёсывал, главное принцип. Если подойдёт, можно и причесать.
    Ваши пневмораспределители не смотрел. Но если у Вас не перекидной, смонтируйте такой из 2. Правда у Вас он тогда в отключенном состоянии будет принудительно уведён вниз и удержан. Пока писал вспомнил. Если вам не нужен постоянный сигнал от концевика, а он будет в процессе всего цикла, то вклиньте в цепочку после входа с концевика блок формирования импульса 0.2с.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вот такую добавочку посмотрите. Сигнализацию выкинул грубо, ничего непричёсывал, главное принцип. Если подойдёт, можно и причесать.
    Ваши пневмораспределители не смотрел. Но если у Вас не перекидной, смонтируйте такой из 2. Правда у Вас он тогда в отключенном состоянии будет принудительно уведён вниз и удержан. Пока писал вспомнил. Если вам не нужен постоянный сигнал от концевика, а он будет в процессе всего цикла, то вклиньте в цепочку после входа с концевика блок формирования импульса 0.2с.
    С уважением.
    пневмораспределитель 2 позиции, 3 входа. а какой он перекидной или нет я не оч. понимаю, в выключенном состоянии вход открыт, один выход открыт, а 2-й закрыт. Вечером смогу глянуть программу и тогда более детально напишу, что и как.
    Спасибо за помощь!

  5. #5
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вот такую добавочку посмотрите. Сигнализацию выкинул грубо, ничего непричёсывал, главное принцип. Если подойдёт, можно и причесать.
    Ваши пневмораспределители не смотрел. Но если у Вас не перекидной, смонтируйте такой из 2. Правда у Вас он тогда в отключенном состоянии будет принудительно уведён вниз и удержан. Пока писал вспомнил. Если вам не нужен постоянный сигнал от концевика, а он будет в процессе всего цикла, то вклиньте в цепочку после входа с концевика блок формирования импульса 0.2с.
    С уважением.
    Поставил блок формирования импульса 0.2с., всё работает вроде!

Похожие темы

  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •