Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
ну это с высоты индивидуальной предпринимательской деятельности то может и не нужна, а когда одни проектируют, другие собирают и вот приезжаешь на пусконаладку, а датчик по какой то причине инвертирует сигнал, толи проектировщик ошибся с ножкой контакта, то ли не верно датчик выбрал, толи электрик провода подцепил с какой нибудь стороны не верно и у программиста в эмуляции всё верно работает, не легче будет открыть онлайн и проверить в каком состоянии сейчас вход и не он ли приводит к ошибке в работе
Так вроде входа\выхода можно по светодиодам контролировать . .В описанном вами случае есть сермяжная правда ,когда у семи нянек дитя без глаза...и наладчик должен все выловить .но такие косяки ,если вы часто выезжаете на места вылавливаются на раз\два ,когда на 100% уверены в своем проекте ....Тут уж кто как привык -или с начало проверяем все датчики по индикаторам или во время работы выявляем не соответствие и возвращаемся к пункту один....