Показано с 1 по 10 из 27

Тема: СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    из за отсутствия лицензии сервер в СПК проработает пол часа максимум, потом упадёт.
    касаемо библиотеки , она также имеет буфер в виде WORDов. т.к. WORD является стандартными типом для передачи Modbus , а REAL не регламентирован там. соответственно придётся конвертить real в два ворда и , присвоив их буферу, передавать мастеру.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    из за отсутствия лицензии сервер в СПК проработает пол часа максимум, потом упадёт.
    касаемо библиотеки , она также имеет буфер в виде WORDов. т.к. WORD является стандартными типом для передачи Modbus , а REAL не регламентирован там. соответственно придётся конвертить real в два ворда и , присвоив их буферу, передавать мастеру.
    То есть такой халявы как в плк1хх в спк уже нет (в конфигурации поставил тип флоат и фсё, гоняй себе их туда-сюда)? Теперь раскладывать/складывать в ворды при передаче/приеме? Эххх... И dword'ы ж ещё...

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    То есть такой халявы как в плк1хх в спк уже нет (в конфигурации поставил тип флоат и фсё, гоняй себе их туда-сюда)? Теперь раскладывать/складывать в ворды при передаче/приеме? Эххх... И dword'ы ж ещё...
    а что указателем обратится на первый ворд четыырехбайтной переменной модбаса не приходило в голову?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. СПК107+МВ110-8А, "не более 10 переменных для чтения/записи"
    от Александр Ч. в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 12:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 10:00
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  4. чтение переменных типа Bool в панели сп270
    от @le][ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 01:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •