создаете в левом верхнем углу элемент с en/eno, пишите там слово return, входу En приставляете переменную блокирующую работу.
И всё это Вас не спасает, потому что слейв конфигуратора работает даже если программа находится в состоянии стоп
ЗЫ где Вы оставили свою логику, если скада как мастер не должна принимать данные от слейва, то зачем посылать в плк какую либо переменную, для чего?




И всё это Вас не спасает, потому что слейв конфигуратора работает даже если программа находится в состоянии стоп
Ответить с цитированием