Проблема РЕШИЛАСЬ обновлением внутренней прошивки ПЛК с версии 2.14 до присланной мне инженером технической поддержки версии 2.15.3.
Как я и полагал, проблема в особенности (ошибке) работы прошивки ПЛК.
Старый вывод PLCInfo (MAC заменен):
Код:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-32
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:37:41 Apr 28 2011
MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx
IP 192.168.0.250
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited
Новый:
Код:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-32 Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 2.15.3
Need Target version 2.10
Compiled: 12:49:27 Sep 20 2013
MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx
IP 192.168.0.250
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 15
Licence unlimited
Всем спасибо!