Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
Ну ты загнул - неделю, я в ПР114 загрузил программу управления ИТП (управление насосами отопления, управление насосами ГВС, регулировка температуры отопления и регулировка температуры ГВС) с сигналами безаварийной эксплуатации. Выжал из реле всё что возможно - работает прекрасно, ничего не тормозит и не глючит.
Охотно Вам верю! Я не ругаю реле, просто хотел сказать, что не надо недооценивать способностей "rovki"! Но вижу Вы его хотите "переплюнуть"!!!