Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ОК. Именно так я и делал. И все работало. Суть моего вопроса немного в другом - "...можно ли впринципе как-то два разных сообщения от одного входа получить...". Поясню.
Что я могу сделать - увеличить количество реле сделав как в примере energvk:
- одно реле - один вход - один MOVE - одно сообщение в переменную SMS_text_out;
- второе реле - второй вход - второй MOVE - второе сообщение в переменную SMS_text_out;
А могу ли я не "раздувая" аппаратную часть от одного реле получить в итоге два разных сообщения, задействовав один вход?
PS Извините если спутанно объясняю.
Последний раз редактировалось Kirillio; 11.01.2015 в 23:00.
Так в вашем примере так и сделано, вроде
1 на in1- сообщение "Шкаф учета обесточен"
0 на in1- сообщение "Шкаф учета под напряжением"
В итоге от одного реле два сообщения. Что не так?
Прямо в этом примере нужно выбросить OR и на выходе каждого MOVE указать одну и ту же переменную "SMS_text_out" и все будет так, как Вы хотите.
ЗЫ. можно еще как вариант вместо двух MOVE использовать использовать SEL
Захват-5.png
Последний раз редактировалось petera; 11.01.2015 в 23:43.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Kirillio,
И не забывайте делать выравнивание порядка блоков (ПКМ->Порядок->В соответствии с потоком данных), иначе могут возникать непонятные глюки в в выполнении программы